Температурный график и как его соблюдает НГТЭ и СибЭКО
|
ТЭ91
|
Дата: Понедельник, 12-Дек-2011, 14:38 | Сообщение # 46
|
Интересующийся
Группа: Проверенные
Сообщений: 29
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
|
lib, это в случае, когда недовольная сторона - жилец. Я так понимаю, в обсуждении принимали участие и председатели ТСЖ, а для них перспективы в этой борьбе "за перетоп" довольно туманны...
Обслуживание внутридомовых инженерных систем. 287-92-08
Сообщение отредактировал ТЭ91 - Понедельник, 12-Дек-2011, 14:41
|
|
|
|
|
lib
|
Дата: Понедельник, 12-Дек-2011, 15:11 | Сообщение # 47
|
Настоящий управдом
Группа: Эксперт
Сообщений: 994
Награды: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Quote (ТЭ91)
председатели ТСЖ, а для них перспективы в этой борьбе "за перетоп" довольно туманны
Нет, не туманны. Просто никаких перспектив и для ТСЖ тоже. И при НУ никаких перспектив, поскольку ЭСО отвечает только до границы сетей дома. Отопление, то есть поддержание определенной температуры в жилых помещениях это не функция ЭСО, ее функция - поставка на границу сетей дома тепловой энергии, а дальше внутрь как-нибудь сами .
Мнение редакции может не совпадать с опубликованным ей материалом :)
|
|
|
|
|
вовик
|
Дата: Вторник, 13-Дек-2011, 15:53 | Сообщение # 48
|
Опытный управдом
Группа: Модераторы
Сообщений: 642
Награды: 17
Репутация: 9
Статус: Offline
|
Ребята ! Ну почему Вы забываете о клапане которым , все эти "перетопы" можно и нужно решать _ЭЛЕМЕНТАРНО. Мы уже второй год без хлопот все это регулируем , и мне глубоко наплевать на все эти перетопы, сейчас вот второй сезон , ни копеечки за "перетопы" неплатим!!! Сами регулируем ,сколько нам надо!!! Клапаном туда -сюда ,в зависимости от погодных условий .  |
|
|
|
|
lib
|
Дата: Вторник, 13-Дек-2011, 16:44 | Сообщение # 49
|
Настоящий управдом
Группа: Эксперт
Сообщений: 994
Награды: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Quote (вовик)
Ну почему Вы забываете о клапане
Мы не забываем уже 5 лет пользуемся, скоро заменять, наверное, придется на новые наши баллорексы по их старости. Мы здесь законные невозможности рассматриваем.
Мнение редакции может не совпадать с опубликованным ей материалом :)
|
|
|
|
|
А1
|
Дата: Вторник, 13-Дек-2011, 23:20 | Сообщение # 50
|
Старейшина Клуба
Группа: Администраторы
Сообщений: 2649
Награды: 22
Репутация: 8
Статус: Offline
|
lib, а что такое баллорексы?
Все больше убеждаюсь в необходимости ставить клапан... |
|
|
|
|
ovmak
|
Дата: Воскресенье, 13-Янв-2013, 15:35 | Сообщение # 51
|
Интересующийся
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
|
ТЭ91, скажите пожалуйста, какие у вас сведения о бойлере на Ленина 55. |
|
|
|
|
AonMaster
|
Дата: Среда, 15-Май-2013, 23:04 | Сообщение # 52
|
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 1138
Награды: 7
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Цитата (lib)
уже 5 лет пользуемся
Я вот тоже сейчас воспользовался второй раз. Увернул до 4 м3/час, ,было 12. Дом 6 подъездов, 9 этажей. Подскажите, почему-то батареи в одних комнатах (видимо, что на подаче) так и горячие, а в других ниже 36 градусов стали (на обратке).
Вопрос вот: регулировка одним клапаном расхода обратки, как делает вовик, не даст ли разбалансировки системы во всём доме? ведь холодная вода в элеваторах так же подмешивается и ее расход не изменяется. Может ли в ближних к вводу подъездах быть ощутимо теплее, а в дальних совсем холодно?
Или опасения напрасны.
|
|
|
|
|
lib
|
Дата: Четверг, 16-Май-2013, 00:39 | Сообщение # 53
|
Настоящий управдом
Группа: Эксперт
Сообщений: 994
Награды: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Цитата (AonMaster)
Может ли в ближних к вводу подъездах быть ощутимо теплее, а в дальних совсем холодно?
Это только опытным путем определять, все системы разные. Надо дом мониторить, как он себя на разных расходах ведет. После пары лет эксплуатации я знал при какой температуре наружного воздуха какие должны быть часовые расходы теплоносителя, чтобы было комфортно.
Цитата (А1)
lib, а что такое баллорексы?
отвечу пару лет спустя , это марка регулировочной арматуры, специально предназначенной для регулирования расхода теплоносителя, в отличие от запорной, которая эксплуатируется только в одном из положений открыто/закрыто. Полное название "регулировочный клапан Баллорекс".
Мнение редакции может не совпадать с опубликованным ей материалом :)
|
|
|
|
|
gor
|
Дата: Четверг, 16-Май-2013, 01:42 | Сообщение # 54
|
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 884
Награды: 20
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Цитата (AonMaster)
Увернул до 4 м3/час, ,было 12
- нет слов от таких диапазонов регулировки.
|
|
|
|
|
AonMaster
|
Дата: Четверг, 16-Май-2013, 21:35 | Сообщение # 55
|
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 1138
Награды: 7
Репутация: 5
Статус: Offline
|
gor, аргументируйте, пожалуйста. Было реально жарко, 27 градусов в квартире, окна открывали.
Что-то я делаю не так?
Добавлено (16-Май-2013, 21:35)
---------------------------------------------
Кстати, при расходе 10,8 м3/ч, тепловая энергия была Q=0,239 Гкал/час, а при 4,3 м3/час - Q=0,14 Гкал/час, т.е. уменьшение расхода 2,5 раза, а расход тепла уменьшился в 1,7 раз... Считают-то поди по теплу, а не по объёму.
|
|
|
|
|
gor
|
Дата: Четверг, 16-Май-2013, 23:22 | Сообщение # 56
|
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 884
Награды: 20
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Так а что здесь аргументировать ? Это не регулировка системы, а разбалансировка. Вы ведь сами это понимаете. А вообще, в зависимых системах (а у Вас она зависимая) регулировка применяется качественная (по температуре), а не количественная (гидравлическая). Можно конечно подкорректировать расход, но в Вашем случае (изменение в разы ) корректировкой не назовешь. |
|
|
|
|
AonMaster
|
Дата: Четверг, 16-Май-2013, 23:56 | Сообщение # 57
|
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 1138
Награды: 7
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Мне кажется , или и вовик, и lib, делают как раз то же, что и я? ведь температуру ни я, ни они регулировать не могут.
Насчёт разбалансировки - когда тепло подают только осенью (без клапана), тоже сперва две комнаты подключают, потом остальные. Выходит, делают сантехники то же самое примерно
Добавлено (16-Май-2013, 23:56)
---------------------------------------------
Ещё добавлю, что, т.к. и зимою у нас всегда не меньше 25 градусов при положенных 20, значит, слишком большой диаметр конуса или из-за близости к ЦТП идёт перетоп. Если бы у нас было 20, то и диапазон сейчас был бы не такой большой, думаю.
|
|
|
|
|
gor
|
Дата: Пятница, 17-Май-2013, 01:38 | Сообщение # 58
|
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 884
Награды: 20
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Уважаемый AonMaster, это дело каждого хозяина (собственника) как и на сколько производить регулировку, чтобы серьезно рассуждать по этому вопросу, нужно знать очень много конкретных факторов, в том числе и хорошо знать саму конкретную систему, чего я не знаю, поэтому что-либо аргументировать, переубеждать в чем-либо я не буду. Я просто высказался, что нормальной регулировкой путем 250% изменения расхода не может являться (это вообще регулировкой не назовешь). |
|
|
|
|
AonMaster
|
Дата: Пятница, 17-Май-2013, 08:42 | Сообщение # 59
|
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 1138
Награды: 7
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Уважаемый gor, я вас благодарю за просвещение нас в вопросах теплоснабжения, в этом Вы делаете благое дело. Система у нас обычная, как её назвать - 6 подъездов, 9 этажей, на каждый подъезд свой элеватор. Скорее всего, это типовая схема, ничего особенного.
Вовик, praktik, A1, lib, dworkin - посмотрите, пожалуйста, на ваших ОДПУ за период с 15 по 16 мая, каков часовой расход теплоносителя, температура подходящей воды, и какова температура в квартирах, чему равно Q (тоже за час). Тогда можно сравнить с моими данными и будет интересно. |
|
|
|
|
gor
|
Дата: Пятница, 17-Май-2013, 14:32 | Сообщение # 60
|
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 884
Награды: 20
Репутация: 8
Статус: Offline
|
AonMaster, сравнивать можно только одинаковые дома (проект, материал основной конструкции здания, этажность, площадь, общая высота и т.д.). В противном случае это пустое времяпрепровождение. |
|
|
|