Четверг, 24-Авг-2017, 10:50 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход


Пожарный гидрант на хоз.питьевом водопроводе - Форум

[ Новые сообщения · Участники ·
Правила форума · Поиск · RSS ]

Страница 1 из 11
Модератор форума: praktik, dworkin, lib 
Форум » Основной форум » ЖКХ » Пожарный гидрант на хоз.питьевом водопроводе
Пожарный гидрант на хоз.питьевом водопроводе
ЛидияДата: Среда, 16-Мар-2016, 08:59 | Сообщение # 1
Опытный управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 623
Награды: 6
Репутация: 2
Статус: Offline
ПГ расположен на хоз.питьевом водопроводе. Несколько раз при заборе воды из ПГ случались гидравлические удары: вибрировали трубы холодной и горячей воды и оборудование на них(стиральные машины). При этом тубы издавали такой шум, как будто наступает конец света. Написала жалобу в администрацию, создали комиссию и произвели испытание. При испытании (было кратковременным) гидравлический удар не наблюдался, но давление воды на вводе в дом упало с 2 до 0,4 атм. После прекращения забора воды, сразу восстановилось. В доме ИТП, насос. Хотелось бы узнать чем все эти явления, возникающие при заборе воды из ПГ пожарниками, чреваты для нашего дома. В администрации говорят, что так происходит на всех домах, но в этих домах нет ИТП.

Добавлено (16-Мар-2016, 08:59)
---------------------------------------------
Все думаю: испытание производилось в течение 10 минут, а при пожаре машины заправляются постоянно до часу и более по времени. Возможна ли ситуация, когда вода начнет из дома отсасываться?

Если кто-то в этом разбирается, прокомментируйте.


Сообщение отредактировал Лидия - Среда, 16-Мар-2016, 09:04
 
gorДата: Среда, 16-Мар-2016, 13:34 | Сообщение # 2
Настоящий управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 884
Награды: 20
Репутация: 8
Статус: Offline
У Вас на вводе должен стоять обратный клапан, который не даст отсос воды.
 
ЛидияДата: Четверг, 17-Мар-2016, 08:41 | Сообщение # 3
Опытный управдом
Группа: Проверенные
Сообщений: 623
Награды: 6
Репутация: 2
Статус: Offline
Посмотрела принцип действия обратного клапана. Если забор воды будет длительное время и в доме будет водоразбор, то это все равно приведет к падению давления воды.
    У нас в доме  и так, из-за низкого давления холодной воды в сетях водопровода, разбалансировалась  система горячего водоснабжения: нарушается циркуляция ГВ, завоздушиваются и остывают полотенцесушители.
    Представители ЖЭУ тоже пообещали установить обратный клапан, но что это даст? Это приведет к понижению, и так заниженного, давления воды. У нас днем 2-2,2 атм на вводе в дом, а при максимальном водоразборе 1,5 -1,6 атм. Как выяснилось при испытании, вообще падает до 0  при использовании ПГ. 
    В ближайшее врем нам будут устанавливать на вводе в дом холодной воды повысительный насос, установят теперь и обратный клапан. И получается, что при каждой заправке пожарных машин вся наша система горячего и холодного водоснабжения будет отключаться, включатся, дергаться... Разве это нормально???
 
Форум » Основной форум » ЖКХ » Пожарный гидрант на хоз.питьевом водопроводе
Страница 1 из 11
Поиск:


Вверх